[问题求助] 错误码(P.ME.200.0011)原因及处理

4 1
发表于 2024-12-27 23:27:42 | 查看全部 阅读模式
问答

紧急程度

已完结
错误码(P.ME.200.0011)原因及处理

最佳答案

查看完整内容

【错误原因】 侦测发起EAI接口data.change.process失败,调用ESP的header入参(digi-service)中产品(prod)或者编号(id)值与注册不一致,请查看! 【解决方案】 1.登陆esp平台,输入服务名称:“data.change.process”,租户ID,起始时间选择错误发生的临近范围,点“查询”按钮 参考图1 检查产品配置是否是MonitorEngine 2.如果第1步确认不是MonitorEngine,联系地端开发人员,让其查询主动上报接口的调用处在Header里面塞入的dig ...

评论1

admin楼主Lv.9 发表于 2024-12-27 23:27:42 | 查看全部

【错误原因】

侦测发起EAI接口data.change.process失败,调用ESP的header入参(digi-service)中产品(prod)或者编号(id)值与注册不一致,请查看!
【解决方案】
1.登陆esp平台,输入服务名称:“data.change.process”,租户ID,起始时间选择错误发生的临近范围,点“查询”按钮
参考图1
检查产品配置是否是MonitorEngine
2.如果第1步确认不是MonitorEngine,联系地端开发人员,让其查询主动上报接口的调用处在Header里面塞入的digi-service信息,示例如下:
{"name":"data.change.process","id":"MonitorEngine","prod":"MonitorEngine","tenant_id":"athenaTestW"}