错误码(P.ME.200.0012)原因及处理

最佳答案

查看完整内容

【错误原因】 侦测发起EAI接口data.change.process失败,调用ESP的header入参(digi-service)中租户Id为空。 【解决方案】 1.登陆esp平台,输入服务名称:“data.change.process”,租户ID,起始时间选择错误发生的临近范围,点“查询”按钮 参考图1 点击查询记录,弹出下面的对话框,检查对话框中的租户ID是否有值 参考图2 2.如果第1步租户ID没有值,请联系地端开发人员,让其查询主动上报接口的调用处在Header里面塞入的digi-s ...

评论1

admin楼主Lv.9 发表于 2024-12-27 23:27:41 | 查看全部


【错误原因】

侦测发起EAI接口data.change.process失败,调用ESP的header入参(digi-service)中租户Id为空。
【解决方案】
1.登陆esp平台,输入服务名称:“data.change.process”,租户ID,起始时间选择错误发生的临近范围,点“查询”按钮
参考图1
点击查询记录,弹出下面的对话框,检查对话框中的租户ID是否有值
参考图2
2.如果第1步租户ID没有值,请联系地端开发人员,让其查询主动上报接口的调用处在Header里面塞入的digi-service信息是否有租户信息,示例如下:
{"name":"data.change.process","id":"MonitorEngine","prod":"MonitorEngine","tenant_id":"athenaTestW"}